je suis à la recherche d'information sur le sujet. J'ai commencé à creuser dans le forum et j'ai trouvé deux méthodes qui me semblent un peu différentes.
La première est celle du tutoriel de Mc Colson (http://www.projetg5.com/Articles/Theori ... e-ch2.html) où l'on voit que le point Y à placer sur l'axe des ordonnées est calculé comme suit :
et la méthode de notre ami Bozole qui consiste en cela :Ua = Ub - (Ra*Ia)
soit Ia = Ub/Ra puisque Ua = 0V
Ia = 500V / 2 500 = 0.2A
La différence est tout de même de taille puisque dans un cas on tient compte du courant de repos que l'on ajoute au courant de court-circuit (méthode Bozole), dans l'autre non (méthode Mc Colson).pour le 2ème point, Ua = 0V, Ia = (Ua0 / Zaa) + Ia0
J'ai fait me devoirs (droite de charge, Peff dissipée) et les résultats trouvés avec la méthode Bozole, que j'ai par ailleurs retrouvée sur d'autres forums, sont plus cohérents.
Donc, je m'interroge de voir ces deux méthodes, donnant des résultats bien différents, cohabiter au sein d'un même forum...