Page 1 sur 1
Cablage chauffe. Cable à utiliser
Posté : 16 août 2011, 21:51
par anapop
Bonsoir a tous,
Une question simple. (pour une fois

)
Y'a-t-il danger de cabler la chauffe avec du 0,5mm² au lieu du 0,75mm²?
Re : Cablage chauffe. Cable à utiliser
Posté : 16 août 2011, 21:55
par Dagda
Salut
Compte environ 5A par mm² ... donc en 0.5mm², environ 2.5A de possible sans soucis.
Je crois que ça ira bien pour un G5
Dagda

Re : Cablage chauffe. Cable à utiliser
Posté : 16 août 2011, 22:34
par anapop
seulement 5A par mm²!!!
Donc pour 5 12AX7 et 2 6L6 faut plus de 1mm²?
Avant je prenais du 0,75mm².
En tout cas j'ai deja ma reponse , le 0,5 c'est mort!

Re : Cablage chauffe. Cable à utiliser
Posté : 16 août 2011, 22:52
par Dagda
5A c'est une base ... techniquement on peut faire passer 8A dans 1mm² sur des longueurs inférieures à 100m.
Tu pourrais faire passer facilement ce qu'il faut dans tes 0.5mm²

Au pire tu double les fils
Dagda
Re : Cablage chauffe. Cable à utiliser
Posté : 16 août 2011, 23:57
par Lemontheo
Pour du fil souple ou rigide?
J'ai cru comprendre que ce n'était pas pareil...
Théophile
Re : Cablage chauffe. Cable à utiliser
Posté : 17 août 2011, 0:20
par Dagda
C'est vrai que je parle pour du rigide ... pour du souple c'est un peu moindre.
Dagda
Re : Cablage chauffe. Cable à utiliser
Posté : 17 août 2011, 1:09
par anapop
Celui que j'ai en stock c'est du Silicone Multibrins 0,5mm², celui que j'avais utilisé precedemment pour la chauffe c'etait le meme en 0,75mm².
D'ailleur du coup j'ai fait une petite recherche pour du cable à coté de chez moi et j'ai trouvé ça
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=61906
c'est le meme cable silicone 0,75mm² qu'on trouve chez Tubetown et d'apres electronique diffusion c'est 12A ??!!??
Ils notent 6A pour du 0,4mm².
Chez tubetown, ils ne mettent que les spec en tension.
Je n'arrive pas a trouver d'autre site qui confirme ou non ces specifications.
Edit: en fouinant sur le net j'ai croisé plusieur forum et effectivement la regle revenant le plus souvent c'est 6A/mm² pour une securité maxmum, donc je pense que acheter du 0,75mm² sera necessaire pour ne pas avoir de mauvaise surprise.
Re : Cablage chauffe. Cable à utiliser
Posté : 17 août 2011, 6:46
par vitriol82
On en a déjà parlé:
Câblage fil souple: 5 A / mm² en Ac et 3A pour du DC
Ensuite rien ne t'empêche de faire 2 lignes de chauffage, 1 pour la puissance l'autre pour le les lampes de préamp, ça divisera le courant total